手机版
您的当前位置: 77范文网 > 范文大全 > 公文范文 > 火灾情况立案报告

火灾情况立案报告

来源:公文范文 时间:2022-08-13 09:30:04 点击: 推荐访问: 情况 情况属实承诺书 情况汇报

下面是小编为大家整理的火灾情况立案报告,供大家参考。

火灾情况立案报告

 

  XXX 关于综合楼楼道火灾情况及请求立案的报告

 县 XXX:

 2016 年 10 月 24 日中午 12 时,县 XXXXXX 旁边的综合楼发生火灾。根据县 XXX 干部初步调查,基本可以排除电线线路起火,火灾原因多为人为失火或人为纵火造成。特请求县 XXX 予以立案。现将有关情况报告如下。

 一、火灾概况 2016 年 10 月 24 日中午大约 12 时,我社 XXX 旁边的综合楼三楼转角处发生火灾。经消防、公安、XXX、XXX 部分干部和附近群众竭力扑救,大约 12:50,大火扑灭,无人员伤亡。

 10 月 24 日中午约 12 时,县 XXX 办公室主任 XXX 刚下班走出单位大门,她就接到 XXX 电话报告综合楼发生火灾。她边跑回单位边电话报告 XXX 同志。XXX 在电话中紧急明确:一是打开县XXX 通向综合楼的铁门,疏散人员;二是切断电源;三是报告 119;四是组织竭力扑火,并组织干部迅速赶到火灾现场。

 听到呼救,来 XXX 院子停车的 XXX 跑到二楼叫门呼喊,并和几个住户人员一起端水救火。因火势较大,已经无法使用旁边XXX 配备的灭火器;起火处位置较高,接力浇水扑灭困难。县 XXX副主任 XXX 组织住户进行接力扑救。打开了县 XXX 三楼通向综合楼的铁门,疏散人员。火灾现场,火势在楼梯间迅速上下蔓延,四楼转台、五楼转台也先后着火,同时产生了大量烟雾,给救火

  带来一定困难。后消防大队、XXX 派出所、XXX 政府工作人员火速赶到,才将大火扑灭。

 二、现场调查 大火完全扑灭后,消防人员在立即开始进行了简单的现场勘查。不久,几个消防人员走了,带走了剪下来的已碰线的几截电线,要求要保护好火灾现场。

 XXX 一边配合消防队展开调查,同时,XXX 立即召开全体干部会议安排组成工作组,询问住户或有关人员,展开调查工作。

 经现场调查,发现三至四楼、四至五楼转处角地面堆着未被烧完的木板及杂物;三至五楼楼梯间三面墙壁及楼梯天花板有明显的被浓烟熏黑的痕迹,窗户被烧毁,窗外沿墙壁往上有烟熏痕迹;楼梯间墙壁上的电线线路被烧毁,露出了铜丝。电线线路布局隔堆放的木材至少有一尺以上的距离,有的距离更远;五楼左右两侧住户的门被烧坏;右侧住户通向小房间(卧室)的木楼梯被烧毁,小房间(卧室)内的东西被烧毁;客厅里的电器部分被烧毁。

 四、事后处理情况 大火扑灭后,县 XXX 积极配合消防大队调查,并迅速召开全体干部职工会议。会上明确了以下几项工作:一是由副主任刘XXX同志带领两组人员对火灾基本情况、财产损失情况进行调查;二是组成后勤组,安排五楼的两户住户搬迁到三楼两套房间居住,做好安抚工作;同时,对一楼被水淋门面做好解释工作;三

  是经消防大队同意后,及时清除火灾后留下的垃圾,做好楼道通行的安全评估;四是安全评估后迅速恢复住户的生活用电;五是对此次事故举一返三,吸取教训。

 五、财产损失情况 经查,火灾造成财产损失情况如下:

 楼梯间:三至四楼、四至五楼楼道转角处卢真达堆放的两堆废旧木材(板)及杂物被烧掉。

 五楼:右侧 XXX 家(木楼梯上面)小房间里的几件家俱,包括桌椅、床,部分夏、冬季衣物(调查中又清理出来一些被水淋湿而未被烧到的衣物)、床上用品,笔记本电脑 1 台、书本、作业本等被烧毁;客厅里的电视柜、电视机 1 台、饮水机 1 台被窜进门的火苗烧坏。

 五楼:左侧 XXX 家未造成财产损失,卧室内的棉絮被水淋湿。

 一楼门面:四间出租门面因为楼上用水灭火,不同程度地被水淋湿。

 六、事故原因 1、起火时间 根据四楼住户 XXX 老人事后描述,她的孙子 XXX 从城关二小读书放学回来,发现四至五楼楼梯转角处起火。他马上告诉了她。她出来在走廊上大声呼喊救火。学校放学回来一般就是 12:00,小孩子走得较快。她出来看时,四至五楼楼梯转角处的火还没有

  烧得很大,大约有一人高的样子。因此,可推测起火时间大约在11:50,直到被 XXX 放学回来路过发现。

 2、起火位置 起火位置在综合楼,此楼是 1976 年修建的钢筋混泥土建筑,共四层半(五层仅两套住房)。第一层主要为门面(面朝街道),二至五层主要为住房(背朝街道)。门面和住房出租给个体户或住户经商(或作库房)或住宿使用。

 起火点,有两种说法:一种是四至五楼转角处起火。持这一说法的较多。起火后,火势上下蔓延,火苗从窗户蔓延上去引起五楼火灾,带火的木头从楼梯间预制板缝隙掉下去,引起三至四楼转角处起火。对于到底是哪里最先起火?调查中问了不少住户人员,所有人基本都表示不知道。据四楼住户 XXX 事后描述,她当时没有向楼下看。但 XXX 回家要经过三至四楼转角处,假如那里先起火,他就不敢上四楼来。

 另一种说法是综合楼三至四楼转角处最先发生火灾,火苗沿楼梯及转角处窗户蔓延出去,自下而上蔓延至四楼、五楼。

 3、起火原因 火灾当天下午,据 XXX 描述,听到呼喊,去楼上叫住户救火时,发现二楼的 XXX 在看电视;同时,据 XXX 描述,她听到呼喊时,她正在用电器做饭;据副主任 XXX 事后描述,他在组织救火同时,忽然听到“噗、噗”的响声。他说那是大火烧得电线短路了。

  25 日下午,消防人员两人一起来 XXX 调查、作笔录。

 几天后,消防人员两人最后一次来调查时,给 XXX 干部反馈了意见,说是因为电线线路引起火灾。副主任 XXX 当时对此意见表示不同意,说不能断定是电线线路起火,因为电线线路改造时,为了用户用电安全,全部安装的是自动跳闸的空开,只要两根线相碰,空开开关就会自动跳闸断电。XXX 又要求消防人员一起到现场查看。XXX 对消防人员讲了每户安装空开的事实,如果是碰线引起的火灾,那就会反向烧线。最后说应该排除电线线路起火。两个消防人员最后没有回答,也没有要求去配电房开门查看现场,最后就走了。

 消防人员走后,XXX 一行三人又到设在二楼的配电房去现场查看。查看到的情况:配电房附近所有的进户线全部是好的,没有反向烧线;涉及受火灾的三、四、五楼的每户的空开全部跳闸了;二楼的没有跳闸,因二楼的电线也没有受火灾影响。据 XXX描述,此前没有任何人去动过空开,只有他才开得到配电房的门锁。

 综合楼的电线线路是 2015 年 8 月改造的,为了保障用户用电安全,我社对县城区综合楼住房、门市部、库房电线线路进行了全面改造,共投资 1.56 万元。选用的材料是好的。电线布局是全部将旧电线更换成玉蝶牌的新电线;安装了较大的线槽板,46 户每户有 1 根进线,每户安装的是 DDS1211 型单向电子式电

  能表,空开是 D247-63,C63;总开关是塑料外壳工断路器,CDM10-250/3300。

 此外,XXX 干部在调查中,也有个别人说是因为电线线路起火。但是再仔细询问,是否亲眼看到电线短路起火了?是哪里的电线起火了?却又回答不出,说没有看到。

 根据以上情况可以推断,因楼梯间堆的木材起火后,小火燃到大火,最后终于烧到楼梯间附近的线槽板,将里面的电线塑料烧掉并造成了电线短路。

 终上所述,可以初步确定此次火灾多为意外失火或人为纵火造成;而不能根据已碰线的几截电线作为此次火灾起火的唯一证据。

 4、事故原因分析 (1)直接原因 个别住户乱堆乱放杂物(易燃物),是导致事故的最直接原因。XXX 占 XXX 综合楼两间房间多年,并在综合楼二至三楼、三至四楼、四至五楼楼道转角处堆放木材及杂物。XXX2015 年将其起诉到县法院,县法院已于 2015 年 11 月 13 日立案受理,12 月7 日下达判决书,判决其返还。已写强制申请执行。但是火灾发生时,法院尚未强制执行。

 (2)间接原因 火灾发生时,楼上住户当时在家的约有 5、6 户,中年人大多外出,剩下老年人或学生、小孩甚至孕妇,还有的人回家走到

  三楼就上不去了。他们大多对消防安全的意识淡薄,不知怎么救火。火灾事故的背后,反映出干部对住户进行消防安全法律法规和常识的宣传教育不够、不深入,对火灾隐患发现不及时,隐患得不到及时整治。

 七、事故教训 此次事故发生在县党代会开幕前夕,虽然财产损失较小,影响极大。我社要对住户屋内用电用火进行彻底拉网式检查治理;配齐配备防火设施;应对租赁户再进行一次安全大教育,对此事故要深刻反思,举一反三,深刻吸取教训。

 特此报告

 XXX XXX 年 11 月 19 日