摘要:本文针对水工建筑物常见的渗漏病害,提出具体的处理方法。水工混凝土建筑物的渗漏在水工建筑物各种损坏现象当中属于比较常见的一大病害,按其发生的部位不同,可分为建筑物本身渗漏、基础渗漏、底板与基础接触面渗漏以及侧绕渗漏等几种。根据多年来的实际工作经验,对于上述各种渗漏的处理可采取如下方法。
关键词:混凝土建筑物 处理方法
一、裂缝渗漏的处理
根据裂缝发生的原因及其结构影响的程度,渗漏量大小和集中分散等情况,分别采取以下处理方法:
(一)表面处理。
根据裂缝所在的部位,可用水泥砂浆、防水快凝砂浆以及环氧砂浆等对裂缝部位的表面进行涂抹,粘补,嵌补以及喷浆修补等。对于裂缝渗漏量较大,但不影响建筑物正常使用的漏水裂缝,可采用埋管导渗或钻孔导渗。
1.埋管导渗即沿漏水裂缝在混凝土表面凿成上小下大的槽形,并在渗漏集中的部位埋设引水铁管,然后用棉絮沿裂缝填塞,使漏水集中从引水铁管排水,再用快凝灰浆或防水快凝砂浆迅速回填封闭槽口,最后把引水管封堵。
2.钻孔导渗即用风钻在漏水裂缝一侧(水平缝则在缝的下方)钻斜孔,穿过裂缝面,使漏水从钻孔中导出,然后封闭裂缝,从导渗孔灌浆填塞。
(二)内部处理。
对于浅缝和只需防渗堵漏的裂缝,一般可用水泥灌浆,如对开度小于0.3mm或渗透流速较大以及受温度变化影响的裂缝,应采用化学灌浆处理。
(三)结构处理结合表面处理。
对于影响建筑物整体性或破坏结构强度的裂缝,除了采取内部处理外,有的尚需要采取结构处理结合表面处理的措施,以达到防渗、结构补强或恢复整体性的要求。
二、散渗或集中渗漏的处理
混凝土建筑物出现散渗或集中渗漏的原因,主要由于蜂窝、空洞、不密实及抗渗标号低等缺陷造成。其处理方法如下:
(一)对于建筑物内部混凝土密实性差、裂缝孔隙比較集中的部位,可用水泥和化学灌浆。
(二)对于大面积的细微散渗及水头较小的部位,可采用表面涂抹办法。
(三)对于集中射流的孔洞、流速不大的,可将孔洞凿毛后用快凝胶泥堵塞。如流速较大,可先用棉絮或麻丝楔入孔洞,以降低流速和减少漏水量,然后再进行堵塞。
(四)对于大面积散渗,可修筑防渗导水对于涵洞壁很薄,漏水范围大,且缩小洞径不影响用水要求时,可采用内衬钢板,钢筋混凝土或预制钢筋混凝土块,套管可采用铸铁管、钢管或钢筋混凝土管等。
三、止水、结构缝渗漏的处理
混凝土建筑物止水,结构缝渗漏的修补,首先考虑采用热沥青进行补灌。当补灌沥青有困难或无效时,则可采用化学灌浆。灌浆的材料可用聚氨酯,在采用单液法灌浆时,设备简单,施工容易。此外,还常采用丙凝浆液。
四、绕渗的处理
应摸清建筑物两侧的地质情况和渗漏的部位,采取相应的措施进行处理。其处理的方法,有开挖回填、钻孔灌浆和加深齿墙等。
五、基础渗漏的处理
应根据渗漏的原因、基础情况和施工条件进行综合分析,确定处理方案。
(一)对于非岩性基础,可在建筑物上游做黏土铺盖,黏土截水墙或进行黏土灌浆和化学灌浆以及改善下游的排水条件等。
(二)对岩基渗漏,一般可采取加深加厚阻水帷幕、帷幕补强灌浆以及下游增设排水孔,改善排水条件等。
六、特殊情况的处理
灌浆过程中,发现冒浆漏浆,应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。发生串浆时,如串浆孔具备灌浆条件,可以进行灌浆。
灌浆工作必须连续进行,若因故中断,应及早恢复灌浆。否则应立即冲洗钻孔,而后恢复灌浆。若无法冲洗或冲洗无效,则应进行扫孔,而后恢复灌浆。恢复灌浆时,应使用开灌比级的水泥将进行灌注。如注入率与中断前的相近,即可改用中断前比级的水泥浆继续灌注;如注入率较中断前的减少较多,则浆液应逐级加浓继续灌注。恢复灌浆后,如注入率较中断前减少很多,且在短时间内停止吸浆,应采取补救措施。
七、渗漏处理的质量检查
渗漏处理的工程质量检查,应以检查灌浆处,采取打孔压水试验,结合对竣工资料、测试情况、分析情况等综合评定。检查灌浆处应在以下部位:检查灌浆处周围;检查裂缝断层破碎、孔隙、地质条件复杂部位;检查钻孔偏斜、灌浆情况不正常以及分析资料灌浆质量有影响的部位。检查裂缝灌浆处的数量不少于10%。灌浆一个单元内,至少应检查一个孔;检查孔压水试验应在该部位灌浆14天后进行;同时应自上而下进行压水实验。检查灌浆处,孔压水试验结束后,按技术要求进行灌浆和封孔。