1 水工砼试件质量评定
砼强度应分批进行验收,同一验收批的砼应由强度等级相同、生产工艺和配合比基本相同的砼组成,对同一验收批
的砼强度,应以同批内标准试件的全部强度代表值来评定。
1.1防浪墙砼试件质量评定
1.1.1防浪墙砼试块抗压强度(30组)平均值
防浪墙砼试块抗压强度(30组)平均值统计见表1。
1.1.2 砼匀质性指标计算
1.1.2.1平均强度Rm计算
平均强度Rm——总体强度的特征值,指同一标号的砼若干组试件抗压的算数平均值:
式中:
Ri——每组试件的平均极限抗压强度
n ——试件的组数
1.1.3 强度保证率计算
砼的强度保证率根据离差系数Cv值、设计要求的28d龄期砼强度和控制试样的平均Rm确定,具体由图1查得。
1.1.4防浪墙砼试件质量评定
1.1.4.1匀质性指标
同批砼的施工质量匀质性指标,以现场试件28d龄期抗压强度离差系数Cv值表示,其评定标准见表2。从表2中,砼标号等级为优秀。
1.1.4.2强度保证率
砼强度保证率是评定砼的重要参数。
按许可应力法设计的结构,砼的极限抗压强度系指设计龄期15cm立方米强度,同批试件(n≥30组)的统计强度保证率最低不得小于80%。
按极限状态法设计的钢筋砼结构,同批试件(n≥30组)的统计强度保证率最低不得小于90%,从曲线上可以看出砼强度保证率超过95%。
1.2溢流坝砼试件的质量评定
1.2.1溢流坝砼试块抗压强度(7组)平均值
溢流坝砼试块抗压强度(7组)平均值统计值见表3.
1.3插入坝段砼试件质量评定(n〈5组)
1.3.1插入坝段砼试块抗压强度(4组)平均值
插入坝段砼试块抗压强度(4组)平均值统计值见表4。
1.3.2插入坝段砼试块质量评定
其强度应同时满足以下两式为合格
Rn〉1.15R标 30.8 〉1.15×25
R小〉0.95R标 30.4〉0.95×25(为合格)
式中:
R小——n组试件28d抗压强度的平均值;
R标——砼设计28d的龄期抗压强度;
R小——实测砼28d最小一组抗压强度。
2 非水工砼试件质量评定
2.1统计方法砼强度的判定
2.1.1管理设施楼砼试件质量评定
2.1.1.1管理设施楼砼试块抗压强度(连续3组)平均值
管理设施楼砼试块抗压强度(3组)平均值统计表见表5。
2.1.1.2管理设施楼砼试块质量评定
其强度应同时符合下列三式要求:
式中:
—— 同一验收批砼强度的平均值(N/mm2);
——设计的砼强度标准值(N/mm2);
——验收批砼强度的标准差(N/mm2);
——同一验收砼强度的最小值(N/mm2)。
验收批砼强度的标准差,应根据前一检验期内(每个检验期不能超过三个月,且在该期间内验收批总批数不得少于15组)
2.1.2砼路面砼试件质量评定
2.1.2.1砼路面砼试块抗压强度(10组)平均值
砼路面砼试块抗压强度(10组)平均值统计值见表6。
2.2非统计方法砼强度的判定
对零星生产的现场搅拌不大的砼,可用非统计方法评定,此时,验收砼的强度必须同时符合下列要求:
上述各不等式的左边都是样本的验收函数,不等式的右边是规定的验收界限。只有当各条要求同时满足时,才能判定同一验收批砼强度合格。上述各不等式的左边均大于不等式的右边,表明各项砼的强度均在合格以上。
3. 结语
利用质量数据和统计分析方法进行质量控制,是监理工程师控制建设工程质量的重要手段,质量数据的质量信息的重要组成部分,只有通过对它的搜集、 处理和分析,才能达到对施工监理 过程的了解、把握以至控制。没有质量数据,就不可能有现代的科学质量控制。
扩展阅读文章
推荐阅读文章
77范文网 https://www.hanjia777.com
Copyright © 2015-2025 . 77范文网 版权所有
Powered by 77范文网 © All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15071480号-27