手机版
您的当前位置: 77范文网 > 范文大全 > 公文范文 > 10KV变配电设备安装技术分析

10KV变配电设备安装技术分析

来源:公文范文 时间:2022-11-03 14:05:10 点击: 推荐访问: kV 分析 分析一个典型案例

摘要:随着城市电网的逐步完善和农村电网的发展,10KV变配电设备得到越来越广泛的应用,它直接关系到整个电网的安全运作和生产生活的安全,保证变配电设备的正确安装是保障其安装的关键点。因此,本文从变压器和配电柜两个方面对10KV变配电设备安装技术进行探讨。

关键词:10KV;变配电;设备安装

引言

10kV 配电网线路的运行是电力系统运行的重要组成部分,它的安全稳定运行直接关系着电力系统的运行质量,因此,如何保障10KV配网线路的安全运行对促进电力产业发展具有重要意义。电网输送中,由于用户需求不同,需要变配电设备对电压进行调节。电压的降低或者升高,重新分配等等都需要变配电设备的作用,故,需要对变配电设备进行研究。

1变压器安装施工

变压器作为10KV配电网中最关键的设备之一,属于变配电设备安装工作中一个主要的内容。变压器的作用是将接收到的电压实行升压或者降压的转换,最后再将电压输送出去,在建筑工程和工厂供电系统中应用最多的变压器通常是将 10KV电压变换为0.4KV 电压情形。变压器的安装方式会因变压器容量大小存在差异,通常容量低于1600KV的变压器,进行整体安装即可。一般情况下,变压器安装应靠近负荷中心,其施工顺序如下:设备开箱检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→交接试验→试运前检查→送电验收,下面对施工安装过程中常见的方面进行分析。

1.1搬运

在对变压器进行安装的过程中,变压器的搬运属于非常重要的环节。然而,在实际工人安装的工作当中,往往容易忽略变压器搬运这项工作。为了做好变压器的搬运工作,避免变压器受损,需要注意以下几个内容:

(1)变压器二次搬运应由起重工作业,电工配合。在起吊和搬运变压器中,受力点位置应符合产品技术文件的规定。

(2)在对变压器进行搬运前,需要对搬运的路径情况进行了解与掌握,并且制定出一系列应对问题的应急措施;

(3)变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上盘的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器;

(4)当把变压器吊到一定的高度后,需要暂停起吊过程,并且由一些专业人员对变压器所具有的各个组成部分实行专业检查,确保起吊过程没有对变压器产生任何伤害,进而实行继续起吊操作;

(5)变压器搬运过程中,不应有严重冲击或震动情况,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防止倾斜;

(6)变压器搬运时,用木箱或纸箱将高低压绝缘瓷瓶罩住进行保护,使其不受损伤。用千斤顶顶升大型变压器时,应将千斤顶放置在油箱千斤顶支架部位,升降操作应协调,各点受力均匀,并及时垫好垫块。

1.2安装变压器

(1)当变压器运送至指定地点后,应先明确变压室内的各种电气设备的安装位置,合理选择变压器的入室方向。

(2)在确定好入室方向后,可用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。在吊入的过程中,要确保两条导轨间的距离与变压器的轮距相吻合。

(3)变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向接轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有1%~1.5%的升高坡度。

(4)变压器宽面推进时,低压侧应向外;窄面推进时,油枕侧一般应向外。装有开关的情况下,操作方向应留有1200mm以上的宽度。

(5)油浸变压器的安装,应考虑在带电的情况下,便于检查油枕和套管中的油位、上层油温、瓦斯继电器等。

(6)装有滚轮的变压器,滚轮应转动灵活,在变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

(7)在连接高低压母线时,先用一只扳手固定住套管的压紧螺母,再旋转母线的螺母,以免在旋转过程中套管的连接拴跟着一起转动。

(8)要注意在变压器上安装地线,若变压器的接线组别为 Y/Y,还要将地线连接到其低压侧的零线端子和基础轨道上。地线材料可根据现场的实际情况进行选择,但在接合处要搪锡,以免发生锈蚀。

(9)在对变压器顶部进行作业时,不能利用变压器表面突出的部件进行登高作业,需要利用梯子进行作业,同时为了避免高处意外跌落的物体对变压器造成损害,则需要在顶问作业结束后在变压器顶部覆盖一层油布,以起到对变压器的保护作用。

1.3检测

检查的内容有:变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好,接地线良好;事故排油设施完好;消防设施齐备;油浸变压器油系统油门应打开,油门指示正确,油位正常;保护装置整定值符合设计规定要求。变压器应进行3~5 次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。油浸变压器带电后,检查油系统不应有渗油现象。变压器试运行要注意冲击电流;空载电流;一、二次电压;温度,并做好详细记录。

1.4交接试验

变压器安装完成后,需要对其进行专业性的试验,进而判断其是否符合国家相关标准的要求,是否存在某些安装缺陷,是否在搬运的过程中遭到损伤,是否符合实际的工作需要等。只有试验合格,才能受电运行,交接试验结束后,要出具正式的试验报告

2配电柜安装技术

配电柜作为10KV 配电网中另一个比较重要的设备,其主要类型分为低压配电柜以及高压配电柜。绝大多数的变配电站采用高压配电柜进行电能的接受以及分配工作的。

2.1基础型钢的埋设

对于基础型刚来说,其埋设工作属于配电柜安装的前期工作,我们在实行埋设过程中,首先需要确定出基础型钢的中心线,然后依据图纸中的具体设计要求来确定型钢的安装高度以及安装位置,并做好有关的标记。将型钢放置于标记处时,需要保证型钢之间平行位于同一个水平面上,然后在对其进行固定。通常情况下,型钢的固定方法可用膨胀螺丝或埋注法,埋入时注意型钢平直程度和螺丝间距,用线坠和水平尺测量准确后再对其固定。

2.2配电柜的开箱检查以及搬运

当配电柜运输到现场后,我们需要对其进行数量验收和质量确认。确保配电柜的规格型号、设计要求以及技术资料都符合设计图纸的要求。同时,还需要确保配电柜的外观无损伤及变形,柜内电器、元件参数符合要求以及附属设备均完好,并做好完整、齐全的验收记录。

在对配电柜进行搬运之前,我们需要关注天气情况,应该选择在一个风和日丽天气实行配电柜的搬运工作,从而防止配电柜淋湿受潮。我们知道,配电柜重心一般都比较高,所以在对其进行搬运时,需要将其固定,避免发生倾倒。

2.3配电柜的安装

配电柜的安装工作需要依据安装现场的具体情况以及施工图纸设计的布置进行,按顺序将配电柜放在基础形钢上,柜体间用螺栓拧紧,找平、找正后与基础型钢固定在一起。当安放好配电柜以后,需要对安放的配电柜进行微调,此时以第一个安放的配电柜位置为基准,对其他配电柜依次进行调整,确保柜面达到整齐、均匀状态。配电柜安装后,柜内框架及基础型钢必须可靠接地,并做好接地电阻的测试,接地电阻值应符合规范要求。

3 10KV配电网设备安装需要注意的安全事项

3.1加强校验工作和确保指导材料准确

在施工前应该充分做好各种前期的准备工作,施工单位的技术人员必须做好线路安装前的各种安全工作,要明确施工的各项安全流程,对设计出来的施工方案和图纸的各个程序进行有效说明,同时保证施工材料的安全和准确,从而为高质量地完成工程奠定基础。要明确每一道安装流程的责任,实行责任到人制。

3.2严格检查施工人员的从业资质

施工人员在进行施工之前,要对其进行详细的检查,查看这个施工人员的从业资格,保证施工的顺利和安全,对于不符合要求的施工人员严谨其进入到施工的现场。

3.3关于配电网设备安装的安全措施

安全措施主要分为两个方面,一方面是技术方式,另一方面是施工人员的管理方面。在技术方面,要保证施工现场的清洁,避免由于线路过多造成线路安全事故。对于施工人员的管理上,由于很多作业流程都是带电进行的,施工人员要佩戴不导电的安全装置,在施工过程中,要严格按照施工的进度进行施工,工作要严谨认真,不得随意更改施工的流程和施工的技术。

4结语

通过上面的叙述我们了解到,10KV配电网变配电设备的安装工作具有比较强的专业性、系统性,而且需要有较高的细节要求。所以,在实际的安装过程中,我们不仅需要安装人员进行深入而又细致的操作,还需要各个部门进行密切的配合。因此,对10KV配电网中的变配电设备进行安装的相关人员以及有关部门加强自身的工作水平具有非常重要的意义。

参考文献:

[1]江永文.浅谈变配电安装工程施工技术要点[J].中国科技信息,2010(23)

[2]袁毅华.浅谈10KV配电网线路变配电安装技术[J].华章,2012(30)

[3]徐建卫.10KV配电网线路变配电安装探讨[J].水利电力,2013(15)

77范文网 https://www.hanjia777.com

Copyright © 2015-2025 . 77范文网 版权所有

Powered by 77范文网 © All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15071480号-27

Top