民用建筑通风机房照明和插座设计的研究

来源:公文范文 时间:2022-11-03 15:30:13 点击: 推荐访问: 插座 机房 机房网络运维必备技能

zoޛ)j首设计进行了深入研究,为了使设计人员更合理地设计通风机房照明和插座,本文分别阐述了通风机房照明不同设计方式和插座的不同设计方式,针对内部设置不同种类通风设备的通风机房,其照明和插座宜采用不同的设计方式。通风机房照明和插座的合理设计,有助于日后对建筑的管理、维护和安全防范。

【关键词】民用建筑;通风机房;照明;插座

引言

随着生活水平的不断提高,人们对建筑内空气质量的要求也在不断的提高,因此,越来越多的通风设备被设置于建筑物的通风机房,如酒店的大堂、宴会厅、餐厅等均需设置通风机组为其改善空气质量。随着土地价值的不断升高,在满足功能的情况下,建筑内通风机房的数量尽量地被减少,因此,通风机房内的设备不光只有通风机组,还可能会有新风机组和消防风机等设备。通风机房照明和插座的设计看似是一个简单的问题,但在设计中目前还存在着一些问题,国家规范和标准中没有对通风机房照明和插座的设计做特别多的要求,尤其是对通风机房插座的设计要求少之又少,标准图集中虽然有对通风机房照明和插座设计的图示,但并不适用于内部设置不同类型通风设备的通风机房,因此,很多设计人员不知道对通风机房的照明和插座如何设计更合理。结合笔者的设计经验,本文分别介绍了通风机房照明不同设计方式和插座不同设计方式的利与弊,方便设计人员针对具体的工程项目,合理地选择出通风机房照明和插座的设计方式。

1 通风机房照明的设计

1.1 照明灯具的安装方式

由于通风机房顶部常常会有风管和水管,吸顶安装照明灯具不利于检修,同时会影响机房的正常照度,管吊式安装的照明灯具会因为躲避风管和水管而使机房照度不均匀,因此,机房内的照明一般采用壁挂式。

1.2 通风机房的照明种类

通风机房照明的种类因通风机房内设置通风设备类型的不同而不一样,仅设置普通通风设备的通风机房可以仅设置普通照明。《民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)》[1](以下简称《民规》)第13.8.2条规定:“公共建筑的下列部位应设置备用照明:l 消防控制室、自备电源室、配电室、消防水泵房、防烟及排烟机房、电话总机房以及在火灾时仍需要坚持工作的其他场所”,《照明建筑设计标准(GB 50034-2013)》[2]第3.1.2条第2款规定:“当下场所正常照明电源失效时,应设置应急照明:1)需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明”,因此,带消防通风设备的通风机房,如既有通风机组又有消防风机的机房或仅有消防通风设备的机房,属于火灾时仍需继续工作的场所,在设置普通照明的同时,也要设置备用照明。

1.3 照明的供电方式

目前,通风机房照明的供电方式主要有两种,一种是由机房内的动力配电箱引来,另一种是由本分区内公共照明配电箱引来。

1.3.1 第一种照明供电方式

通风机房照明的电源直接由机房内为通风设备提供电源的动力配电箱引来,如图1所示。《民规》第7.2.1条规定:“多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统”,第7.2.2条第1款规定:“高层公共建筑的低压配电系统,应将照明、电力、消防及其他防灾用电负荷分别启成系统”。很显然,第一种供电形式中照明没有自成系统,与规范有些不符,同时,当机房内配电箱内总开关发生故障时,机房内没有照明,检修人员须携带辅助照明或由机房外引接辅助照明的电源,维修复杂。但通风机房的照明回路一般只有一个单相回路,而且机房照明不经常使用,在项目的具体过程设计中,有时会遇到本分区内没有公共的照明配电箱或从本分区照明配电箱引来照明回路经过非常远的路程时,如高层住宅建筑地下层的通风机房,机房的照明可以采用第一种供电方式,而且第一种供电方式能够使机房内配电箱的总开关故障时,照明和通风设备的同时运行和停止,保证了检修人员的安全

图1 第一种照明供电方式

1.3.2 第二种照明供电方式

通风机房照明的电源由本分区内公共照明的配电箱引来,当机房内仅有普通通风设备,公共照明箱指本分区内为公共区域供电的照明箱,如图2所示;当机房内设置消防通风设备时,公共照明配电箱指本分区内的应急照明配电箱,如图3所示。第二种供电方式符合规范中低压配电系统的照明、动力应自成系统这一要求,而且国家标准图集《民用建筑工程电气设计深度图样(2009年合订本)》[3]DX003~004的第53页中图示,空调机房的照明由机房外的公共照明配电箱引来,《BIAD电气设计深度图示》[4]第53页中图示机房的照明也由机房外的公共照明配电箱引来。采用第二种供电方式时,机房内配电箱的总开关发生故障时,机房内仍会有照明,检修简单方便。但当检修人员在机房内检修设备使用危险工具(如手电钻等),有人在不知道的情况下将分区内为机房照明供电的照明配电箱拉闸断电时,机房内的检修人员会处于危险之中,操作不安全。

图2 第二种照明供电方式(普通空调机房)

图3 第二种照明供电方式(带消防设备的空调机房)

2 通风机房插座的设计

2.1 插座的选择及安装位置

通风机房内设置插座的目的是为了机房设备的检修,由于机房内通风机组的运行振动,时间长会有灰尘,并且通风机房内会有供水管、回水管和冷凝水管等,因此通风机房内的插座最好选择防水防尘型。插座一般安装在机房的墙面上,底边距地一般为0.3~0.5米左右。应注意,在设计插座的具体位置时,要与暖通专业沟通,防止插座被通风机组阻挡而影响其正常使用。

2.2 插座的供电方式

与通风机房内的照明供电方式相似,插座的供电方式也可以分由机房内配电箱供电和由本分区内公共照明配电箱供电两种形式,但是与照明供电方式不同的是,机房内插座宜与照明由同一个配电箱供电,当检修人员在机房内用插座电源进行检修时,如果机房内照明断电,此时检修人员将会处在危险中。只有消防通风设备机房内的插座仍为普通用电而非消防用电,在设计时应该根据具体情况采用不同的供电方式。

2.2.1 第一种插座供电方式

插座用电直接由本机房内的动力配是引来,由于插座用电也可以属于动力,因此不存在动力与照明必须分开的问题。当机房内只有普通通风设备时,插座用电直接由为通风设备供是怕普通动力配电箱引来即可,如图4所示;当机房内既有普通通风设备又有消防通风设备时,因为插座用电不属于消防用电,插座要由本机房内的普通动力配电箱是引来而不能为消防通风设备供电的消防动力配电箱引来,如图5所示;如果机房内只有消防设备时,此时机房内的插座要由本分区内公共的普通照明箱引来,如图6所示。这种供电方式设计简单,减少了供电路径,但当机房内的配电箱总开关出现故障时,机房的插座将会停电,如果维修配电箱需要电源,则需要由别处引来电源,维修不方便。

图4 第一种插座供电方式(只有普通通风设备)

图5 第一种插座供电方式(既有普通通风设备又有消防通风设备)

图6 第一种插座供电方式(只有消防通风设备)

2.2.2 第二种插座供电方式

插座用电由本分区内公共照明配电箱引来,如图7所示。由于插座用电为普通用电,与机房照明用电不同,只有消防通风设备的机房的插座也要由普通照明配电箱引来,而不能由公共的应急照明配电箱引来。国家标准图集《民用建筑工程电气设计深度图样(2009年合订本)》DX003~004的第54页中图示,空调机房的插座由机房外的公共照明配电箱引来,但图示中空调机房内的插座与走廊内插座由一个供电回路供电,这样供电可靠性差,当空调机房内的插座发生故障时,走廊内的插座可能也不能使用,同理,走廊内的插座发生故障时空调机房内的插座也可能不能使用,因此空调机房内的插座最好单独一个回路。这种供电方式检修设备时方便,但增加了供电路径,并且可能会使检修人员于危险之中。

图7 第二种插座供电方式

3 结语

本文介绍了民用建筑通风设备机房内照明与插座的不同设计方式,在设计时应根据机房内通风设备的类型的同时,在符合国家规范和标准的情况下,选择不同的照明与插座设计方式。通风机房内照明设计时尽可能选择供电方式二,为不使检修人员可能处在危险之中,插座设计时尽量与照明由同一个配电箱供电。以上仅是笔者对民用通风机房内照明与插座设计的一些浅见,如有不妥之处,恳请批评指正。