手机版
您的当前位置: 77范文网 > 范文大全 > 公文范文 > 波形沥青防水板作为防水层的坡屋面系统应用分析

波形沥青防水板作为防水层的坡屋面系统应用分析

来源:公文范文 时间:2022-11-03 16:05:05 点击: 推荐访问: 屋面 沥青 波形

摘 要 波形沥青防水板作为一种新型防水材料,以其优良的防水性能及通风、防潮、隔热功能,作为坡屋面系统防水层起到了极佳的效果,结合郑州市某别墅、洋房住宅工程对于波形沥青防水板的应用与探究,从屋面构造、施工工艺、成本控制等方面与传统坡屋面系统进行对比分析,表述其不同的施工方法及实际应用效果,为别墅、洋房坡屋面防水材料选择提供有力依据。

關键词 波形沥青防水板;防水效果;屋面构造;成本分析

1 工程案例

河南郑州新密市某住宅项目,共包含18栋4层洋房、96栋双拼别墅,采用框剪结构形式,屋面类型均为坡屋面,坡度25度左右,坡屋面防水层设计为SBS卷材,倒置式屋面,因该区域属于北温带大陆性季风气候,冷暖气团交替频繁,春夏秋冬四季分明。冬季干冷,雨雪稀少;夏季炎热,降水比较集中,结合波形沥青防水板良好的防水效果及优良的通风性能 故在施工工程中,部分别墅、洋房屋面引进波形沥青防水板作为防水层替换原卷材防水,优化屋面构造,提高屋面系统防水效果[1]。

2 防水层材料分析

波形沥青防水板是由植物纤维浸渍沥青一次性压制成型,适用于坡度≥3%的坡屋面,其每块波形沥青防水板标准尺寸为2100mm长,1010mm宽,宽度内共设置21个波,波距为48mm,波高为24mm,使其拥有板材的防水性能优良、紧密厚重,形成立体防排、防水于一体的坡屋面防水系统,同时,还能将空气层附加于防水层中,从而形成通风防水层,在确保防水效果的同时,进一步加强屋面构造层次之间的系统协调性,使屋面具备良好的通风、隔热、除湿等功能,在项目施工过程中,另外,波形沥青防水板具备质地较硬、抗踩踏等特点,用于坡屋面系统时无须单独设置防水层,配合其干作业施工性能,提高施工效率。配合现场沥青瓦或水泥平板瓦形成整体性较好、抗外力破坏较强的屋面构造[2]。

3 屋面构造分析

传统屋面系统设计均采用卷材防水倒置式保温屋面,其防水层位于保温城下方,并且根据防水卷材及保温层施工要求必须设置找平层、保护层等施工工序,且传统倒置式屋面系统,防水层位于保温层下方,因潮湿原因导致保温层节能保温效果下降,影响屋面整体性能。

波形沥青防水板作为防水层的屋面系统,为正置式屋面系统,但由于其板材形式,解决了卷材防水正置式屋面系统中卷材置于保温层上易损坏的问题,同时,由于波形沥青泛水板具备一定强度,坡屋面施工时采用膨胀螺栓固定,干作业施工,避免了传统坡屋面系统中混凝土保护层施工难度较大的工序,提高施工效率,简化了屋面构造,优化了屋面系统使用功能[3]。

由上述对比可以看出,波形沥青防水板作为防水层的屋面构造层次相对传统屋面系统减少了水泥砂浆找平层、防水基层、保护层、钢筋网片、顺水条,简化构造层次1半以上。同时,其还具备干作业连续施工特点,提升施工效率,节约工期,得益于优秀的构造层次,波形沥青瓦防水板屋面系统还具备以下几个优点:

3.1 屋面系统承载安全性

安全性,波形沥青防水板采用波形立体构造,集构造防水与材料防水于一身,无需对防水层进行加强处理。配合机械化固定连接方式,将保温层及挂瓦条同时进行固定,使屋面系统各层构造更好的结合在一起,避免了混凝土保护层在坡屋面上施工的不稳定性,提升屋面结构的承载安全性。

3.2 节约施工成本,加快工程进度

在别墅、洋房类坡屋面施工过程中,波形沥青防水板的使用从构造层次上较少,施工工艺简单,且具备干作业连续可持续施工等特点,较其他坡屋面系统节省施工材料、机械、人工,整体成本较低,且在保证屋面系统各个构造性能的前提下极大地缩短屋面系统施工工期

3.3 良好的屋面通风透气性

在波形沥青防水板下,热空气从檐口到屋脊流动,并从屋脊处板材与柔性防水材料搭接处排出,避免了传统屋面系统中热空气在保温层或结构层无法排出造成室内温度升高现象,参考欧洲等国家开展的隔热性能比较可看出,当外界气温条件相同时,波形沥青防水板坡屋面系统隔热效果及通风效果最好,同时,良好的通风性能使屋面构造层次中水汽及时排除,防治水汽凝结,形成优益的屋面防潮防湿性能,使其具备更好的隔热节能效果。

3.4 预防冰坝

得益于波形沥青防水板立体构造及良好的通风性能,预防了冬季传统坡屋面系统中屋面温度不均匀造成屋顶积雪不均匀融化现象,有效地阻止“冰坝”现象,

4 施工方法

波形沥青防水板施工方法不同于传统卷材防水屋面系统施工方式,它采用机械化一体固定的方式,结合可连续干作业施工特点,避免了机械、人员、材料的浪费具体施工方法如下:

4.1 机械准备

电动切割机、电动手持冲击钻、电动手枪钻及场区内大型垂直运输机械或吊机。

4.2 施工准备

波形沥青防水板施工对屋面结构基层要求比较严格,板面无凹凸不平的空洞、蜂窝等缺陷,保持基面平整、坚固、无松动、验收合格。且为保证保温板及波形沥青防水板铺设后的平整度及屋面外观效果,要求基层平整度误差不超过5mm。

4.3 附加层处理

波形沥青防水板屋面系统防水附加层根据部位的不同需要求在波形沥青板施工前及施工后两个阶段进行施工,本阶段防水附加层一般位于波形沥青防水板下侧,主要为屋面檐口、天沟、山墙泛水、斜天沟等部位,采用SBS卷材进行铺贴,并保证铺贴沿波形沥青防水板边端最低处上翻250mm高,施工时进行局部基层处理及涂刷冷底子油,具体防水附加层施工如下述节点所示[4]。

4.4 波形沥青防水板施工

波形沥青防水板在坡屋面保温板铺设后即可开始施工,工序如下:

(1)首先根据防水板尺寸、规格在屋面进行放线,保证板材施工的准确性及更好的防水效果。

(2)施工时,尽可能采用整块板材进行铺设,并遵循由下至上、由檐口到屋脊的铺设顺序,不同板块之间搭接时横向搭接1~2个波,纵向搭接100mm左右,且必须保证上板压下板。

(3)防水板施工时应注重板材之间错缝搭接,錯开1/3个幅宽,避免纵横向接缝形成通缝影响该处防水效果。

(4)防水板铺设过程中进行钻孔固定,根据波形沥青防水板防水特点,钻孔连接位置为波峰处,钻孔间距为平行屋脊方向500mm左右,垂直于屋脊放向同挂瓦条间距 350mm,钻孔时应保证砖头与坡屋面垂直,确保钻孔的精确性,本工程选用水泥平板瓦,钻孔过程中还需对板材及挂瓦条进行临时固定,防止防水板与挂瓦条因外界因素造成位移;屋脊方向一般情况下,膨胀螺栓的长度为保温板厚度,波形防水板厚度及波高、挂瓦条厚度及进入结构深度的总和,需根据现场实际选用材料规格进行膨胀螺栓选型。

特别需要注意的是,钻孔时如孔位置失误或出现偏差,应及时拔出螺栓,在附近波峰处重新钻孔,并采用自黏性防水卷材将误打孔位置封堵,保证此处防水效果。

(5)第二阶段防水附加层处理,本阶段防水附加层主要位于波形沥青防水板上部,主要涉及部位为屋脊、山墙等部位,施工时应保证屋脊处向下500范围内未进行挂瓦条固定施工,保证满足附加防水层300mm泛水宽度。待上诉部位防水附加层施工完毕后,即可进行剩余挂瓦条固定,固定时应于波峰处加设双层3厚SBS卷材垫片,保证该处附加层防水效果。

(6)波形沥青防水板铺设固定完成后,即可进行屋面瓦施工,施工时应根据图纸及图集要求节点,对附加层与波形沥青防水板交接位置进行加固或防水增强处理,保证屋面整体防水系统效果。

5 成本对比分析

为明确得出波形沥青瓦防水板屋面系统所带来的施工效益,在工程施工过程中,结合波形沥青防水板屋面系统施工工艺及传统倒置式屋面系统施工工艺,从材料、机械、人工等成本方面做出相关统计对比;以本工程201户型类型的两栋双拼别墅作为基准,该类型别墅总建筑面积475.79平方米,坡屋面面积132.44平方米,坡度25.82度,结合【表2】中两种不同类型的屋面构造,就屋面系统在施工中所花费的各项费用做出统计(按照2017年9月材料信息价格及《河南省建设工程工程量清单综合单价(2008)》)。

以上述对比表可知,本工程采用波形沥青防水板作为防水层的坡屋面,每平方米差价可达48.41元/㎡,210型别墅每栋可节省费用6411.42元,大大减少了工程造价,提升项目经济效益。

6 结束语

通过波形沥青防水板屋面系统与传统倒置式屋面系统对比,波形沥青防水板屋面施工可干作业连续施工,操作性较高,大大提升屋面系统生成效率,缩短工期,节约成本,且波形沥青防水板屋面系统具有构造层次简单、抗压强度加高、防水性能好等特点,在别墅、洋房类高端住宅类建筑坡屋面适用性极广;同时,针对波形沥青防水板施工过程中与卷材搭接部位,研究开发同波形沥青防水板材料的定制屋脊、天沟等节点,保证防水材料的一致性,将进一步提升波形沥青防水板在坡屋面系统中的普及率。

参考文献

[1] 朱建新,白敏涛.浅析波形沥青泛水板在房屋坡面施工中的应用[J].河南科技,2014,(03):61.

[2] 肖磊.防水坡屋面用波形沥青防水板[J].中国建筑防水,2013,(07):23-26.

[3] 中国建筑标准设计研究院,永得宁国际贸易(上海)有限公司.07CJ15波形沥青瓦、波形沥青防水板建筑构造[M].北京:中国计划出版社,2009:59-66.

[4] GB50345-2004.屋面工程技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2004.

77范文网 https://www.hanjia777.com

Copyright © 2015-2024 . 77范文网 版权所有

Powered by 77范文网 © All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15071480号-27

Top