摘要:本文通过35kV迎接变电站-35kV祥符变电站ADSS光缆架设施工的实践,提出了在架设ADSS光缆施工中应注意的问题。
关键词:ADSS光缆 架设 施工 总结
中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)12(b)-0000-00
电力系统通信网的建设近几年来主要以ADSS光缆为主。ADSS光缆全称为全介质自承式光缆 (All Dielectric Self-Supporting optical cable),它内部采用高强度的纺纶,强度大,不需架设承力钢绞线,自重轻,绝缘和耐高温性能良好,抗拉强度高,因为自重轻,架设在电力线路的原有杆塔上对原杆塔受力影响较小,能充分利用已有的杆塔,不用新组立杆塔,大大节约了投资,现在已成为电力系统组网的首选特种光缆。但由于ADSS光缆架设还处于起步阶段,建设时间短、经验不足,因此在此次ADSS光缆施工期间发现了许多问题,吸取了教训、也积累了经验,现将技术总结如下。
1工程基本情况简介
为了配合资阳地调电网调度自动化主站系统,接收所辖各县调及直调变电站的远动信号。根据四川省电力省公司农网项目的安排,决定建一条资阳迎接变电站至祥符变电站的光纤通道,本光纤通信线路采用ADSS-12芯光缆,与35KV迎祥线同杆架设,线路全长13.3Km。
2光缆施工要点
2.1 ADSS光缆的保护
目前在电力系统内部的施工队伍中,对ADSS光缆的施工经历较少,因此在施工前,必须要认真阅读有关光缆制造商提供的ADSS光缆施工安全手册。ADSS光缆务必要避免不适当的安装引起损坏,光缆弯曲半径不得超标,光缆的弯曲半径一般要求不得大于光缆直径的20倍。同时光缆是不能挤压及扭曲,因为挤压及扭曲会严重影响内部光纤的传输性能,可能导致整根光缆报废。
光缆一旦运抵现场,建设单位、生产厂家、施工单位三方要立即到现场,去除光缆线盘的外包装,认真检查光缆的边缘和光缆盘的内部,看是否光缆外皮有无破损、挤压,端头封装是否良好,同时要求应按要求放置安全场地,避免日晒雨淋,再检查产品合格证和装盘记录单。
在光缆放线施工前,要求用光时域反射仪(OTDR)来核实光缆是否在运输或装缷中损坏,同时要作好测试数据保存工作,在今后的故障紧急抢险中,可以将该数据故障时测得的数据作对比分析,能极大的缩短抢修时间。
2.2光缆挂点的选择
ADSS光缆安装在电力线的上方或下方,其挂点必须十分慎重地选择,正确的挂点选择能有效的避免光缆在强电场作用下发生的闪击。闪击是一种光缆表面发生的电弧,可能会引起光缆损坏及人员触电。运行中的电力线周围均存在着电场,距离越远,电场越小,光缆应放置在电场强度较小的地方。因此应保证光缆与带电导线有足够的安全距离。一般情况下,导线与光缆的安全距离公式为SD=E/15,其中SD为安全距离(单位为英寸),E为相电压(单位为KV),导线与光缆的距离应大于上述公式确定的安全距离。
2.3 ADSS光缆的施工机具配备
ADSS的施工设备和普通光缆的施工设备不一样,主要包括:放缆架,用于牢靠的支撑光缆盘,使光缆能轻松地转动,因此放缆架应保证足够的强度;张力机,是用以控制放缆时的张力,是保证光缆在展放过程中不与地面接触的关键工具,其张力应当可以调节;牵引绳,具备牵引光缆的作用;滑轮,不能用钢滑轮或铝滑轮,必须专门展放ADSS光缆的滑轮,滑轮表面应为尼龙的或带橡胶缓冲层,要求转动灵活;同时配备通信联络用的对讲机。
2.4 施工前对光缆盘长及金具配置的核对
光缆的盘长是设计单位根据具体线路设计的,并且每盘光缆在线路中的展放位置在设计中就明确了,施工时不得随意调整。展放光缆时注意不要展放错。光缆金具有以下几类:悬挂金具、耐张金具、防震器等。耐张金具一般用于终端杆塔或转角杆塔;悬挂金具用于直线杆塔。配套的金具必须与光缆配合使用的,光缆的直径要与金具夹具的直径相同,否则起不到固定作用。防震器的作用是减小光缆的振动,而光缆振动会减少光缆的寿命,因此一般光缆线路上都配有防震器,这能对光缆的减震对起到很好的作用。
2.5 光缆放线
在进行光缆施工前,对即将施工的线路进行现场勘测,清除光缆展放过程中阻碍放线的树竹障碍。放线时要注意避免光缆护套的磨损,不能在地面上拖动光缆或直接将光缆拖过障碍物,在有障碍物时,应将障碍物清除或使用跨越架,避免光缆与跨越物直接接触。在光缆通过滑轮组时,应注意观察光缆上的标记,看光缆是否往同一方向扭曲,如果发现光缆往同一方向扭曲,马上停止光缆的展放,放松光缆,重新调整滑轮。
在展放ADSS光缆跨越道路时,应准备好足够的交通警示标志及交通警示锥,并且派专人在道路用信号旗控制车辆通行。
在展放光缆时,不得随意开断光缆,因光缆接头数量及位置变化,会引起光缆传输质量的下降,光缆接头数量及位置在设计中已作出明确规定,应严格按设计来确定光缆接头数量及位置。在跨越公路时,应联系交警,暂停该路段的汽车通行,或搭跨越支撑架。
在紧线时,采用合格的光缆紧线器,同时光缆的网套式连接器仅能用于拖线,不能作紧线用。
光缆金具附近是电腐蚀最严重的地方,因此进行金具安装时要格外小心。曾出现过由于施工人员安装光缆用的预绞丝,不慎损伤了光缆的表面,而光缆在带电导线的高压场强下,电腐蚀长期积累,光缆承力用的芳纶露出表面,导致光缆断裂的事故。特别是光缆跨越线路、建筑物、树木时,如果防护措施不够,都有可能造成对光缆的损伤,有时即使是细小的伤痕,也会给光缆的安全运行带来严重隐患,故必须引起高度重视。在施工时要对施工过程全程跟踪,责任到人,使施工质量有了更大的保证。
2.6光缆的熔接及封装
ADSS光缆的安装分为以下的两个步骤:第一个步骤为光缆的展放及竖线;第二个步骤为光缆的熔接及光缆测试。为确保熔接质量,光缆的熔接时应选择在天气晴朗时进行,对当天不能熔接的光缆,也应盘好剩余的光缆固定至杆塔上。在光缆接续前,应将光缆头部剪去2米至3米,因为光缆头部在施工中可能受损。熔接不得在灰尘较多及阴雨潮湿的环境中操作,而应当在晴天进行,光缆的接点损耗应当大于或等于0.04dB,为避免被盗,在杆塔上余留的光缆应当盘成圈,放置在离地面大于或等于6米的地方。同时引下光缆用专用线夹固定,光缆圈和光缆接续盒在杆塔上也应用专用夹具来固定,避免光缆与杆塔表面发生摩擦而损坏光缆表面。对进变电站的光缆要穿管,同时在地面上应有标记,以免今后开挖地面时损伤光缆。
3结语
ADSS光缆可以利用现有的杆塔资源,同时随着现代科技的发展,ADSS光缆性能将更优越,光缆的价格也将更低,今后在电力系统中ADSS光缆必将得到更加广泛的应用。
考文献
[1]全介质自承式光缆(ADSS)用预绞式金具技术条件和试验方法(DL/T767-2003).[2]张引发.王宏科.光缆线路工程设计、施工与维护(第2版)电子工业出版社;第1版2007
[3]杜天苍 关于ADSS光缆工程技术的探讨 光纤与电缆及其应用技术 2003年第5期
[4]王爱国.肖晓明.张娟,ADSS光缆在电力系统中的应用,电力系统通信,2001,22(2).
扩展阅读文章
推荐阅读文章
77范文网 https://www.hanjia777.com
Copyright © 2015-2025 . 77范文网 版权所有
Powered by 77范文网 © All Rights Reserved. 备案号:粤ICP备15071480号-27