设计井道安全门。
关键词:电梯;井道安全门
根据《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003(以下简称国标),5.2.2.1.2当相邻两层门地坎间的距离大于11m(欧洲消防梯的长度)时,其间应设置井道安全门,以确保相邻地坎间的距离不大于11m。在相邻的轿厢都采取8.12.3(在有相邻轿厢的情况下,如果轿厢之间的水平距离不大于0.75m,可使用安全门。安全门的高度不应小于1.80m,宽度不应小于0.35m。)所述的轿厢安全门措施时,则不需要执行本条款。一般两地坎间的距离超过11m首选为井道安全门。
井道安全门:通过井道救援的安全门。根据《电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯》TSG7001-2009(以下简称检规)对井道安全门有下列要求:
(1)当相邻两层门地坎的间距大于11m 时,其间应当设置高度不小于1.80m、宽度不小于 0.35m 的井道安全门(使用轿厢安全门时除外);(2)不得向井道内开启;(3)门上应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后不用 钥匙能够将其关闭和锁住,在门锁住后,不用钥匙 能够从井道内将门打开;(4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。GB 7588-2003除了以上要求还增加了“井道安全门应无孔;并应具有与层门一样的机械强度;且应符合相关建筑物防火规范的要求。”
井道安全门千奇百怪,介绍几种常见的:
图1 普通厅门符合要求 图2 制造厂设计制造符合要求
1 普通厅门作为井道安全门(如图1)——符合要求
a.一般厅门高2.2m;宽0.8m或0.9m满足安全门高和宽的要求;b.普通厅门开门为水平开门,满足安全门不向井道内开启的要求;c.厅门一般都设置有三角锁紧急开门,满足门上应当装设用钥匙开启的锁;d.普通厅门有强制关门装置,没有障碍物时,会强制关门;满足不要钥匙能够将其关闭,锁钩满足能有效的锁住;e.在门锁住后,通过扳动门滚轮能够从井道内将门打开,满足在井道内不用钥匙能将门打开;f.厅门设置有主副触点验证门的关闭状态;厅门是无孔,且满足防火规范的要求。
2 制造厂设计的专用井道安全门(如图2)
因为是为井道安全门设置,所以高、宽、强度、开锁、钥匙、防火及验证关闭的电气触点都应该是符合要求的。只有其安装才是一個可变因素,我们检验时,首先应考虑其安装方向——向外开启;其次安装时应保证与轿厢地坎的水平距离保证在0.15m以内,以保证轿厢与井道壁的距离要求。个人认为满足上述要求的安全门是符合要求的。
图3 通道门,不符合要求图4 入户门作为安全门使用,有条件符合要求
3 通道用门(如图3)应根据井道安全门设置的要求制作和安装——有条件的符合要求
a.宽、高制作符合高度不小于 1.80m、宽度不小于 0.35m;b.安装时门不得向井道内开启,并保证与轿厢地坎的水平距离保证在0.15m以内;c.门上应当装设用钥匙开启的锁,当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住(一般通道用门开启后,需要用钥匙才能锁上。检验时,应仔细观察),在门锁住后,不用钥匙能够从井道内将门打开(如果是可以在外面通过钥匙加保险的,从井道内没有钥匙就不能保证打开门。在检验时,应观察是否可以用钥匙进行保险,如果能保险就不符合要求);d.应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态(需要试验开门状态下电梯是否会运行,并观察电气触点是否为安全触点);e.门应无孔,并应具有与层门一样的机械强度,且应符合相关建筑物防火规范的要求(应提供相应的强度和防火等级)。
4 入户门作为井道安全门(如图4)要求与通道门等同
最为需要检查的是,入户门的保险装置必须取消,以便保证人员从外面不经意用钥匙反锁,导致井道内部不用钥匙不能有效开启安全门;安全无小事,从点滴做起,希望对大家有点帮助。